Maksim9 писал(а):
С17 это я не по вашему фрагменту, а по печатке которую взял с этой ветки и R15 от туда тоже. Вот по этой собирал http://www.oka-nsk.ru/forum/download/file.php?id=1477


Убрал С17. Посмотрел, по Вашему фрагменту тоже есть. Может по Вашему и делали.
Больше 30А не надо, думаю больше 20А очень редко нужно будет. Можно было диод один поставить (сборку), заказал 30CPQ100 и не знаю выдержит один или нет, кто говорит что это два по 15А будет так как работают поочередно, кто то пишет что выдержит 20А, потому что по характеристикам 30А. Короче не знаю, чем больше читаешь тем больше непонятно. Думаю подключу по Вашей схеме один.


Последний раз редактировалось Maksim9 07 дек 2016, 02:28, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 02:14 
Не в сети
Заслуженный участник Клуба ЗУ-ОКА275

Зарегистрирован: 26 дек 2013, 22:29
Сообщения: 144
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Сергей
Максим.
Я имел ввиду цепочку R15, C17 по приведенному Вами фрагменту моего варианта схемы от 06 дек 2016, 09:44. По последнему вложению от 06 дек 2016, 18:44, я не вижу, что Вы ее убрали. Цепь C19 R33 (по Вашей схеме) осталась на своем месте, что неверно, а цепи параллельно сборкам не появились!!! Вы уж выкладывайте ПОЛНОСТЬЮ исправленную схему, чтобы можно было проверить комплексно.
По поводу 30CPQ100. Если посмотреть Datasheet, например, http://www.irf.com/product-info/datashe ... cpq080.pdf, то там черным по белому написано: максимальное значение среднего тока 30А при 50% рабочем цикле и прямоугольной форме волны.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 02:22 
Не в сети
Участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2016, 23:58
Сообщения: 138
Имя: Максим
Извиняюсь не правильно понял, про чью схему говорили. Это все что исправлял. Кстати посмотрел ИПБ откуда выпаял ТГР, там резистор 1.5к на средней ноге ТГР.


Вложения:
БП схема.spl7 [71.84 КБ]
Скачиваний: 395
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 05:07 
Не в сети
Заслуженный участник Клуба ЗУ-ОКА275

Зарегистрирован: 26 дек 2013, 22:29
Сообщения: 144
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Сергей
Максим.
Теперь все правильно.
Цитата:
Кстати посмотрел ИПБ откуда выпаял ТГР, там резистор 1.5к на средней ноге ТГР
В "стандартном" включении TL494 питается от отдельного источника "дежурки", который, как правило, "выдает" напряжение (18...27)В, поэтому ограничивающий резистор имеет такой номинал.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:58 
Не в сети
Заслуженный участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 окт 2016, 19:22
Сообщения: 42
Откуда: Екатеринбург
Авто: Ford Mondeo
Имя: Анатолий
Для более "правильного" схематического отображения, нужно "разделить" отображения земли по высокой части и по низкой, и соединить их с помощью емкости 10nx250В.
Для рисования схем есть неплохая программа - SсhemaGee, которая по пользовательским параметрам схожа с Altium Designer, но в очень урезанном виде. А так, много
лучше sPlan7. Хотя качество налитого в стакане, мало влияет на желание оторваться... :) Попробовать - https://yadi.sk/d/foXP6IIQ32RbFV
Изображение

_________________
С уважением, Анатолий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:05 
Не в сети
Участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2016, 23:58
Сообщения: 138
Имя: Максим
Нарисовал на скорую руку. Еще не проверял. FR607 поставил, просто они у меня есть на старом ИПБ.


Вложения:
ИБП TL494.lay6 [276.95 КБ]
Скачиваний: 367


Последний раз редактировалось Maksim9 20 дек 2016, 02:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 18:43 
Не в сети
Участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2016, 23:58
Сообщения: 138
Имя: Максим
SergeyVB
Добрый день! Остался один вопрос по защите. Если я на 15 ногу подал 5 вольт с 14 ноги то и делитель надо считать на 5 вольт на 16 ногу. И как его правильно рассчитать по мощности как вы сказали а не по току.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 03:21 
Не в сети
Заслуженный участник Клуба ЗУ-ОКА275

Зарегистрирован: 26 дек 2013, 22:29
Сообщения: 144
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Сергей
Здравствуйте, Максим!
Цитата:
Если я на 15 ногу подал 5 вольт с 14 ноги то и делитель надо считать на 5 вольт на 16 ногу.
Да.
По поводу расчета. Необходимо замерить (при произвольном делителе) напряжение на входе делителя при удобных Вам выходном напряжении и выходном токе, а затем, пересчитать это напряжение на необходимые Вам максимальные значения напряжения и тока. Теперь можно рассчитать делитель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:43 
Не в сети
Уже тут был(а)

Зарегистрирован: 14 июл 2015, 18:13
Сообщения: 24
Авто: HOVER H5
Имя: Федор
Может и не в тему, но вроде все по ИБП. Пришел мне с али DP50V15A и к нему хочу сделать блок питания на 50 вольт 15 ампер на TL494, подойдут-ли переделки с этого форума с использованием максимально деталей от компового бп (перекопал все поиски и ничего удовлетворяющего не нашел).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:43 
Не в сети
Заслуженный участник Клуба ЗУ-ОКА275

Зарегистрирован: 14 мар 2014, 16:47
Сообщения: 586
Имя: Сергей
Falcons Да,подойдет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 00:54 
Не в сети
Участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2016, 23:58
Сообщения: 138
Имя: Максим
Нужна помощь, подключил ИПБ все работало, откалибровал ток нормально, начал калибровать напряжение и бабах выгорели R17, R18 транзисторы еще не проверял, но думаю один точно сгорел. Резистор 2.7к ноги испарились, 2.2 Ома тоже уголек остался.


Вложения:
БП схема.spl7 [71.1 КБ]
Скачиваний: 410
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:33 
Не в сети
Участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2016, 23:58
Сообщения: 138
Имя: Максим
Maksim9 писал(а):
Нужна помощь, подключил ИПБ все работало, откалибровал ток нормально, начал калибровать напряжение и бабах выгорели R17, R18 транзисторы еще не проверял, но думаю один точно сгорел. Резистор 2.7к ноги испарились, 2.2 Ома тоже уголек остался.

Предохранитель по питанию тоже умер.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:43 
Не в сети
Уже тут был(а)

Зарегистрирован: 09 авг 2016, 02:45
Сообщения: 27
Имя: Денис
Тоже планировал собирать по этой схеме


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 23:10 
Не в сети
Заслуженный участник Клуба ЗУ-ОКА275

Зарегистрирован: 26 дек 2013, 22:29
Сообщения: 144
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Сергей
Здравствуйте, Максим!
Цитата:
Нужна помощь
Простите, на какую помощь Вы рассчитываете, ничего не написав о самой "аварии".
Например, был ли этот ИБП налажен и испытан "по полной программе" до подключения к блоку управления? Издавал ли ИБП "какие либо звуки" при работе. И т.д.
Опишите , пожалуйста, подробнее.
Если, "для общего развития" интересуетесь, что произошло, то по "симптомам" произошел локальный перегрев силового транзистора, который привел к пробою его по току, со всеми вытекающими последствиями. Кстати, при подобном пробое часто выходят из строя транзисторы ключей ТГРа.
LDS К схеме ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:07 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 апр 2007, 22:36
Сообщения: 11276
Откуда: Новосибирск, Дзержинский
Авто: ВАЗ-21043
Имя: Алексей
Maksim9 писал(а):
Нужна помощь, подключил ИПБ все работало, откалибровал ток нормально, начал калибровать напряжение и бабах выгорели R17, R18 транзисторы еще не проверял, но думаю один точно сгорел. Резистор 2.7к ноги испарились, 2.2 Ома тоже уголек остался.

БП бабахнул при напряжении, близком к максимальному?? Если да, то на какое напряжение установлена выпрямительная сборка по +12 вольтам?

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:02 
Не в сети
Участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2016, 23:58
Сообщения: 138
Имя: Максим
Силовые транзисторы 13007 (умерли), выпрямительная сборка 30CPQ100 (живая).
При включении все нормально, ни писков ни чего. Единственно что не понравилось силовые транзисторы без нагрузки грелись до 35,5 градусов, может силовые слабые. Поднял напряжение с перемычкой 2, 14 нога до 28 вольт, отпаял ее, подключил к плате управления и начал калибровать. Первый этап калибровки по току, все успешно, откалибровался до 10А были небольшие писки я бы сказал очень тихие. Затем перешел к калибровке напряжения где-то на 5.5 вольт тихое шипение и бабах и куча дыма, резисторы базы силового транзистора сгорели (2.7к, 2.2Ом) сами транзисторы тоже умерли, предохранитель 6А умер, транзисторы ТГР живые. Думаю RC перед силовым трансформатором надо считать под мои 40кГц , как считать толком нигде нормально не описывают, а может и не из за него. Мне бы направление куда копать. Осциллографа нет, на работе есть но цена его огромна (за его цену можно купить моих машин штук 18-20 :) ) не дадут им посмотреть что там творится.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:14 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10 апр 2007, 22:36
Сообщения: 11276
Откуда: Новосибирск, Дзержинский
Авто: ВАЗ-21043
Имя: Алексей
Максим, еще один тупой вопрос - транзисторы то на радиаторе были? А то был тут похожий случай, так человек без радиаторов умудрился их включить. Хотя токи под 10А транзисторы без радиатора бы не простили.
А 13007, мне кажется, слабоваты. Опять же смотря какие токи хотели снимать. Если до 10А при 12в, то нормально. Опять же сейчас много перепила и подделки.. Один случай был, что человек не мог скачать более 3-5А, потому что свежекупленные 13009 пробивало. Выпаял из старого компового БП и все заработало.

PS. Указанные примеры - лишь только примеры, которые может быть дадут путь к ответу. А может и еще больше запутают. Имейте ввиду.

_________________

Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:32 
Не в сети
Участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2016, 23:58
Сообщения: 138
Имя: Максим
Да на радиаторе, куда же без них. 13007 из донора были.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:59 
Не в сети
Заслуженный участник Клуба ЗУ-ОКА275

Зарегистрирован: 26 дек 2013, 22:29
Сообщения: 144
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Сергей
Здравствуйте, Максим!
Прежде, чем подключать к блоку управления, "новоиспеченный" ИБП необходимо настроить и "прогнать" по всем режимам. (Нумерация элементов по Вашей схеме).
1. Включить ИБП "через лампу".
2. Проверить наличие всех напряжений. Проверить отсутствие напряжения на выводе 4 TL494 (DTC),и , соответственно, подключение резистора нагрузки R6 (100 Ом) через VT1 к "Общему".
3. Подать напряжение на вывод 2 TL494 (1IN-) с ''движка" переменного резистора, подключенного между выводом 14 TL494 (REF) и выводом 7 TL494 (GND). Провода, соединяющие переменный резистор с этими выводами должны иметь минимальную длину. Изменяя напряжение вращением "движка" "прогнать" ИБП по всему диапазону. На верхнем пределе подобрать R20. Снова "прогнать" ИБП по всему диапазону. При этом не должно быть никаких "возбудов". Как это определить без осциллографа я себе не представляю, хотя при больших амплитудах возможно их "услышать" (писки и шипение, как Вы писали).
4. Включить ИБП "без лампы".
5. Подключить "силовую" нагрузку и при различных напряжениях "прогнать" ИБП по току, изменяя нагрузку. При этом так же не должно быть никаких "возбудов".
Возбуждение устраняется подбором элементов цепей R19C11, R29C17, R31C18, R32C19, а так же конструкцией дросселя и разводкой платы (особенно "Общих" проводов).
6. Подобрать элементы срабатывания защиты по мощности R7, R11 и R8, R9. Если есть "непреодолимое желание" проверить ИБП на "КЗ", то необходимо уменьшить емкость C20 до 100 мкФ.
Я бы этого не делал, т. к. в схеме не предусмотрено решение для зашиты от "КЗ".
7. После этого включить ИБП на "прогон" на предполагаемых режимах тока и напряжения. При этом необходимо следить за температурными режимами радиаторов, трансформаторов и дросселя.
И только после ВСЕГО ЭТОГО можно подключать ИБП к блоку управления, соблюдая все правила подключения (обратить ОСОБОЕ внимание на подключение сигнального и силового "Общего").

Причиной нагрева силовых транзисторов без нагрузки может быть:
1. "Возбуд".
2. Недостаточное напряжение питания ТГРа.
3. Низкий h21 силовых транзисторов.
Успехов!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 17:36 
Не в сети
Участник Клуба ЗУ-ОКА275
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 02 июл 2016, 23:58
Сообщения: 138
Имя: Максим
Здравствуйте! Большое спасибо за подробную инструкцию. Думаю она будет полезна не только мне.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 76  След.

Часовой пояс: UTC + 7 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB